mad писал(а):Судя по маркировке (EZ9R34225), это все-таки УЗО. А вот какой номинал у первого автомата - неясно. Если 32А, то - косяк, если 25А, то в принципе норм, хотя насколько знаю, у УЗО рекомендуют номинал на ступень выше брать от возможного максимального тока. Касательно этого щита, если это старый фонд и вы заводили новый кабель, то всяко нужно было трехжильный (да и всю проводку в квартире), а жилу PE не использовать (изолировать на обоих концах) до момента реконструкции сети в доме. По поводу характеристики С в старом фонде тоже не уверен, ток КЗ измеряли(?), ибо не факт, что они сработают, лучше B использовать.
Посмотрел другие фото работ, для 63А автомата сечение 10мм2 маловато явно. Геометрия проводки выглядит красиво, видно старались, за это плюс, явно приятнее подобное видеть, чем 3-х этажные диагональные перехлесты. Что за синяя гофра на потолке? Если ПНД, то это плохо. УЗМ вижу, редкий зверь в наших краях, в частном секторе без него никак, по поводу применения в квартирах - холивары, да и накрываются они тоже сами по себе, некоторые делают байпасы.
В прайс-листе увидел раздел про ДСУП, тоже редкое явление, большинство местных электриков толком не понимает о чем идет речь, да и застройщики у нас сдают квартиры без КУП(тупо кидают провод PE под ванной), вообще непонятно в какой редакции ПУЭ они все еще живут. Но лично у меня к ДСУП противоречивое отношение, т.к. если и делать ее, то исключительно качественно, а то можно "науравнивать" так, что пришибет гарантированно. Это сложная задача - уравнять все возможные источники потенциала, народ на профильных форумах шутил, что даже настенный крепеж для ершика унитаза по идее тоже ОПЧ. Доля правды в этом в принципе есть, т.к. в стенах может присутствовать арматурная сетка и крепеж чего-либо может попасть в нее и в итоге получится уже СПЧ )) ПУЭ вообще не доработан в плане темы ДСУП, хоть даже и пояснительный циркуляр выпустили, но все равно много пробелов, и в итоге каждый сам себе режиссер, как понял, так и клепает. Почему-то в циркуляре про МКД и пластмассовую канализацию написано, что включать в ДСУП не надо, хз, спорно, можно вполне себе придумать ситуации, когда и в ней(в воде) появится потенциал. ДСУП к тому же и сопровождать/обслуживать нужно, неизвестно, что потом отделочники натворят под конец ремонта.
Про закладные для ТП не понял, зачем там две трубы? А под датчик на конце металл. гильза должна быть.
А в целом я вижу у ТС тягу к развитию, использование модульки проверенных брендов, аккуратность монтажа, гибкий провод с наконечниками в щитках, приятно это видеть)) Хотелось бы на сайте более качественных фото работ, чтобы маркировка модульки была видна. Вообще чувствуется современный подход, мне нравится, когда выкладывают детальный отчет о проделанной работе, это хорошая реклама и сразу понимаешь уровень специалиста. В Дубне с узкими специалистами большой напряг, лично не встречал, сплошные универсалы, либо тщательно скрываются))
Здравствуйте, mad.
Заказчик заранее приобрел весь материал: автоматы, щит, кабель, гофру, клипсы и т. д., еще до нашей с ним встречи и консультации. Действительно, в щите допущена ошибка (я в свою очередь не проверил артикул модульного оборудования, купленного заказчиком) - установлены УЗО вместо диф. автоматов. Заказчик предупрежден и вооружен, а мы в свою очередь в кротчайшие сроки безвозмездно заменим УЗО на 40 амперные. Что касается вводного заземляющего проводника - заказчик запланировал двухпроводную систему в своей квартире. По поводу времятоковой характеристики - в Дубне B-шку в наличии никто не держит, от этого все заказчики купившие заранее материал выдают C-шку, по возможности сдаем назад и меняем на B-шку под заказ. На всех объектах я стараюсь ставить только характеристику В, неважно, частный дом, старый или новый жилой фонд, тут выбор зависит от защищаемого электрооборудования. По этой причине, я прошу всех заказчиков не торопится с покупкой материала, а заранее проконсультироваться со специалистом.
Принято считать, что 1мм2 провода при открытой прокладке выдерживает токовую нагрузку до 10 ампер. С учетом поправочных коэффициентов два провода сечением 10мм2 проложенных в одной трубе выдерживают номинальную токовую нагрузку в 70 ампер.
Синяя гофра из полипропилена, не горючая, используем для слаботочки. Тяжелую оранжевую ПНД предпочитаю укладывать в стяжку.
УЗМки от Меандра пока работают безотказно, тут главное на бракованную партию не нарваться, но я за этим слежу. Считаю, что при полной замене проводки реле напряжения стоимостью 3000 рублей не расстроит заказчика так, как сгоревшая бытовая техника стоимостью несколько десятков тысяч при отгорании нулевого проводника.
При устройстве ДСУП мы заземляем каркас инсталляции, гребенки ввода воды, корпус водонагревателя, полотенцесушитель (для перестраховки) и дополнительный заземляющий проводник от КУП на каждую розетку мокрых зон.
Что касается теплого пола, одна труба для датчика, вторая труба для питающего кабеля. Про металлическую гильзу слышу первый раз от вас, изучу на досуге этот вопрос.
Мне приятно получать обратную связь, только так можно развиваться. Спасибо!
С уважением, Никита.