Электрик (диагностика и ремонт)
Модератор: Администраторы Объявлений
Re: Электрик - срочно и не очень !
А можно фото "после"? Очень хочется увидеть результат.
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: Электрик - срочно и не очень !
Какие люди и без охраны !!!Евгений-1 писал(а):А можно фото "после"? Очень хочется увидеть результат.
Это фото осмотра , работы ещё не проводились.
Re: электрик - срочно и не очень !
да, новые проложили.Электромонтер писал(а):Честно скажу , я бы мастера поругал.
А откуда на Мичурина такие жидкие провода ?
Старый там по моему один , на левом автомате.
Новые проложили таким проводом ?
не особо тонкие вроде. медяшка 2.5 квадрата...
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: электрик - срочно и не очень !
А это так изоляция снята погано или плавиться начало всё ?z0m писал(а):да, новые проложили.Электромонтер писал(а):Честно скажу , я бы мастера поругал.
А откуда на Мичурина такие жидкие провода ?
Старый там по моему один , на левом автомате.
Новые проложили таким проводом ?
не особо тонкие вроде. медяшка 2.5 квадрата...
Концы надо обжимать или опаивать.
Ну и аккуратности добавить !
В порядок привести нужно в общем, с током шутки плохи
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: Электрик - срочно и не очень !
Специально для ВАС, сударь.Евгений-1 писал(а):А можно фото "после"? Очень хочется увидеть результат.
Re: Электрик - срочно и не очень !
так, с этим старьем понятно
современное-рутинное, и одновременно образцово-показательное, в вашем исполнении, можно?
современное-рутинное, и одновременно образцово-показательное, в вашем исполнении, можно?
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: Электрик - срочно и не очень !
Обратите внимание на тему и мой ник. Я электромонтёр - обслуживаю то , что уже сделано (в основном) ! А когда делаю новую проводку, то фотографировать штробы в стенах, как в них лежат провода и арматуру купленную по вкусу заказчика - не вижу смысла( ничего нового вы на таких фото не увидите ). Но специально для вас , заведу и такой альбомчик (позже)БелыйМох писал(а):так, с этим старьем понятно
современное-рутинное, и одновременно образцово-показательное, в вашем исполнении, можно?
Re: Электрик - срочно и не очень !
ну вначале это надо спроектировать, определив цели, задачи и тот самый вкус заказчика, и только потом уже тот может немножко приложить руку, оплатив все это удовольствие. И чем дольше потом заказчик не встречается с тем электриком, тем лучше он сделал свою работу.
"Скажу по секрету - это один из форумчан". И с ним я уже да-а-аааавно не встречался!
"Скажу по секрету - это один из форумчан". И с ним я уже да-а-аааавно не встречался!
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: Электрик - срочно и не очень !
Я искренне рад за то что есть добросовестные монтажники и конечно за Вас !БелыйМох писал(а):ну вначале это надо спроектировать, определив цели, задачи и тот самый вкус заказчика, и только потом уже тот может немножко приложить руку, оплатив все это удовольствие. И чем дольше потом заказчик не встречается с тем электриком, тем лучше он сделал свою работу.
"Скажу по секрету - это один из форумчан". И с ним я уже да-а-аааавно не встречался!
Если это щиток квартирный - то вы батенька истинный гурман (если конечно это фотка не из инета) ! Очень хорошо подошли к защите и последующему обслуживанию.
Но по моему мнению - это коттедж этажа в три !
Re: Электрик - срочно и не очень !
Нет, не из инета. Дело рук широко всем известного на форуме человека. Но он скромный, и он (зря) себя не пиарит.
Коттедж, если он будет в 3 этажа, будет попроще. Сейчас бы уже так не заморачивался
Но на монтаж позвал бы опять того самого.
Коттедж, если он будет в 3 этажа, будет попроще. Сейчас бы уже так не заморачивался
Но на монтаж позвал бы опять того самого.
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: Электрик - срочно и не очень !
Вы правы , зря он сидит в тени и скромничает !Хороших мастеров, за которых можно поручится мало.БелыйМох писал(а):Нет, не из инета. Дело рук широко всем известного на форуме человека. Но он скромный, и он (зря) себя не пиарит.
Коттедж, если он будет в 3 этажа, будет попроще. Сейчас бы уже так не заморачивался
Но на монтаж позвал бы опять того самого.
А вот похожий щиток я видел в одном из фрегатов в "двушке" !
Там каждая точка на своём автомате. Это, конечно, дело каждого , но проводов было ужас сколько много !
Зато ,с таким проектом , никаких перегрузок.
Re: Электрик - срочно и не очень !
Нет коллега, так не пойдёт. Ты вот эту часть покажи:Электромонтер писал(а):Специально для ВАС, сударь.Евгений-1 писал(а):А можно фото "после"? Очень хочется увидеть результат.
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: Электрик - срочно и не очень !
Тамбовский волк тебе коллега.Евгений-1 писал(а):Нет коллега, так не пойдёт. Ты вот эту часть покажи:Электромонтер писал(а):Специально для ВАС, сударь.Евгений-1 писал(а):А можно фото "после"? Очень хочется увидеть результат.
Вот эта часть вытащилась из трубы, скрутилась ,опрессовалась и заизолировалось.
Хотел съязвить по поводу скруток , ваголюб ?
И впредь твои сообщения будут игнорится , тыкай детям своим (или как было предложено раньше) , невежда.
Re: Электрик - срочно и не очень ! (диагностика и ремонт)
Так и покажи красоту .
Я WAGO не пользуюсь, у меня пресс имеется. ГМЛ дешевле WAGO, но надёжнее.
Я WAGO не пользуюсь, у меня пресс имеется. ГМЛ дешевле WAGO, но надёжнее.
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: Электрик - срочно и не очень ! (диагностика и ремонт)
Собака лает , а караван идёт !
Re: Электрик - срочно и не очень ! (диагностика и ремонт)
Давай не будем ни кому рассказывать, как ты гнилой алюминий сечением 2,5 мм2 на автомат 20А засадил, да ещё пункт 3.1.6. ПУЭ не стал соблюдать.
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: Электрик - срочно и не очень ! (диагностика и ремонт)
Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса: "Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил!" Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается: "Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами?" Молчит монтер. А лиса снова: "Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет!" Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло: "А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать!" А как разжал зубы - вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет =Автоцензор: Правила форума 2.1. Применение нецензурных слов и выражений на любом языке к участникам любого обсуждения и обсуждаемым темам, угрозы и оскорбления других пользователей.=.
Вывод: не надо обращать внимания на советы дилетантов.
Вывод: не надо обращать внимания на советы дилетантов.
Re: Электрик - срочно и не очень ! (диагностика и ремонт)
Вывод не верный.
Не понятно, как эта тема отсюда отделилась. Ну и ладно, спорить с ТС больше не имею желания.
Просто немного объяснения, у ТС на два автомата приходит один алюминиевый проводок , который рассчитан на нагрузку 3-4 кВт. Установленные же автоматы суммарно будут держать нагрузку в 10 кВт. Вывод очевиден, провода горят, автоматы включены. Защиты цепи нету.
В нарушение пункта 3.1.6 ПУЭ, ТС плевал на правила и подключает питание на подвижные контакты автоматов. Для него же этажный щиток не является электроустановкой, значит правила здесь не действуют.
Так же для старой проводки выбор автомата с время-токовой характеристикой "С" не правилен, нужно выбирать "B" с более чувствительным ЭмР.
Не понятно, как эта тема отсюда отделилась. Ну и ладно, спорить с ТС больше не имею желания.
Просто немного объяснения, у ТС на два автомата приходит один алюминиевый проводок , который рассчитан на нагрузку 3-4 кВт. Установленные же автоматы суммарно будут держать нагрузку в 10 кВт. Вывод очевиден, провода горят, автоматы включены. Защиты цепи нету.
В нарушение пункта 3.1.6 ПУЭ, ТС плевал на правила и подключает питание на подвижные контакты автоматов. Для него же этажный щиток не является электроустановкой, значит правила здесь не действуют.
Так же для старой проводки выбор автомата с время-токовой характеристикой "С" не правилен, нужно выбирать "B" с более чувствительным ЭмР.
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Re: Электрик - срочно и не очень ! (диагностика и ремонт)
увы, но тут вы чуть-чуть не правы. в пуэ нет прямого запрета на подключение к подвижным контактам автоматаЕвгений-1 писал(а):...
В нарушение пункта 3.1.6 ПУЭ, ТС плевал на правила и подключает питание на подвижные контакты автоматов. ...
потому, если мануалом допускается подключать с обоих сторон (а у абб это не запрещено), то и такое подключение имеет быть...ПУЭ 3.1.6 писал(а):При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Увидел кота? Попингуй его!
Re: ЭЛЕКТРИК - СРОЧНО и НЕТ !!!
а вот тут и Электромонтер не прав. Никакая это не спецрозетка. обычная розетка для подключения электрооборудования с 1 классом защиты от поражения электротоком и поляризацией фазы и нуля. очень широко применялась в медицине и торговле.Электромонтер писал(а):...
Розетка там со времён постройки.(это спец розетка для обслуживающих организаций, у электриков были переходники)
...
кому надо, могу отсыпать вилок и розеток
Увидел кота? Попингуй его!
Re: ЭЛЕКТРИК - СРОЧНО и НЕТ !!!
Ёпть!!!!!!Вот Это-ДААААА.Скорее всего,"эконом"вариант.Электромонтер писал(а):Люди !!! Вот так делать !!! ЗАПРЕЩЕНО !!!
Клиент сказал кто исполнитель и даже номер его телефона дал !!!
Скажу по секрету - это один из форумчан.
Но поливать его не стану , надеюсь что одумается и больше такого не будет делать.
Лишь обращусь к НАРОДУ , смотрите как выполнено и только потом платите деньги.
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: ЭЛЕКТРИК - СРОЧНО и НЕТ !!!
Kanastas писал(а):Ёпть!!!!!!Вот Это-ДААААА.Скорее всего,"эконом"вариант.Электромонтер писал(а):Люди !!! Вот так делать !!! ЗАПРЕЩЕНО !!!
Клиент сказал кто исполнитель и даже номер его телефона дал !!!
Скажу по секрету - это один из форумчан.
Но поливать его не стану , надеюсь что одумается и больше такого не будет делать.
Лишь обращусь к НАРОДУ , смотрите как выполнено и только потом платите деньги.
Точнее "СОВДЕП" вариант
Последний раз редактировалось Электромонтер 01 фев 2017, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: Электрик - срочно и не очень ! (диагностика и ремонт)
И вот оно чудо !!!
Сегодня пришел на вызов и увидел такую печальную картину
Стало мне интересно , кто это сделал и что на другом конце кабеля ?
Пройдя в квартиру увидел вполне адекватно сделанный щиток (что под обоями - невидно).
Спрашиваю:
- Сами делали что ли ?
И каково было моё удивление и в тоже время радость!
Она с ехидной улыбкой на лице:
- Нет , это мастер , который наезжает на Вас на форуме ! ( и тут я понимаю , что это знаток ПУЭ и невежда Евгений1 и на свете есть справедливость )
- Так и звоните ему , он же мастер и знает ПУЭ
- Спасибо , не надо , наелась .
Осталась очень недовольна сотрудничеством с ним и сказала:
- Никому не посоветует его как работника.
А как он бил себя в грудь кулаком ! Да я , да вы что
На фото видно как он "грамотно" рассчитал сечение провода от стояка до автомата (причем автомат двухполюсной) ! Мощным болтом прикрутил автомат к воздуху! "Грамотно" соединил ноль (алюм с медью) а заземление вообще воткнул в дырочку и оставил так ! (зато ПУЭ).
О чём тут говорить ! Конечно после этого он станет кричать что это не он , что он так не делает и видит это впервые ! Начнёт лить грязь в мой огород и вообще пакостить ( от такого невежды чего хочешь можно ожидать). Ну да ладно !
Я советую всем Вам его как квалифицированного электрика !
Сегодня пришел на вызов и увидел такую печальную картину
Стало мне интересно , кто это сделал и что на другом конце кабеля ?
Пройдя в квартиру увидел вполне адекватно сделанный щиток (что под обоями - невидно).
Спрашиваю:
- Сами делали что ли ?
И каково было моё удивление и в тоже время радость!
Она с ехидной улыбкой на лице:
- Нет , это мастер , который наезжает на Вас на форуме ! ( и тут я понимаю , что это знаток ПУЭ и невежда Евгений1 и на свете есть справедливость )
- Так и звоните ему , он же мастер и знает ПУЭ
- Спасибо , не надо , наелась .
Осталась очень недовольна сотрудничеством с ним и сказала:
- Никому не посоветует его как работника.
А как он бил себя в грудь кулаком ! Да я , да вы что
На фото видно как он "грамотно" рассчитал сечение провода от стояка до автомата (причем автомат двухполюсной) ! Мощным болтом прикрутил автомат к воздуху! "Грамотно" соединил ноль (алюм с медью) а заземление вообще воткнул в дырочку и оставил так ! (зато ПУЭ).
О чём тут говорить ! Конечно после этого он станет кричать что это не он , что он так не делает и видит это впервые ! Начнёт лить грязь в мой огород и вообще пакостить ( от такого невежды чего хочешь можно ожидать). Ну да ладно !
Я советую всем Вам его как квалифицированного электрика !
Re: Электрик - срочно и не очень ! (диагностика и ремонт)
Электриков на этом форуме - вагон и маленькая тележка.Электромонтер писал(а): и тут я понимаю , что это знаток ПУЭ и невежда Евгений1 и
- Электромонтер
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 20:59
Re: Электрик - срочно и не очень ! (диагностика и ремонт)
Да , но только один в моей теме шашкой машет !Prorab писал(а):Электриков на этом форуме - вагон и маленькая тележка.Электромонтер писал(а): и тут я понимаю , что это знаток ПУЭ и невежда Евгений1 и
И указали именно на него.