#1 Сообщение mad » 22 фев 2018, 17:56

Новостройка, эл. плита, газа нет, выделенная мощность на квартиру 10кВт, вводной автомат C50.
На эл. плиту от подъездного щита отдельный 6 мм2 кабель в стяжке, ок - это хорошо.
На освещение один 1.5 мм2, на все(!) розетки один(!) кабель 2.5 мм2.
Номиналы автоматов: С16 на освещение, С25 на розеточную группу. Как такую порнографию принимали?!
Мало того что 2.5 мм2 на все про все явно недостаточно, так еще и защищен автоматом 25A.
Если не вдаваться в подробности о токо-временных характеристиках автоматов, то это порно по той простой причине, что обычные бытовые розетки
рассчитаны на 16А.
Как сделано у вас, кто-то делал новый ввод через подъезд, УК или соседи бузили по поводу нарушения эстетики? Вопрос в первую очередь тем, кто
живет в новостройках, со старым фондом и так ясно - все подъезды в соплях увешаны :)

VapSite
Сообщения: 896
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 18:04

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

#2 Сообщение VapSite » 22 фев 2018, 18:42

всё нормально ...
в квартиру стоит общий 50А
на плиту С32
освещение один С16
на розетки 3хс16 стоят дифференциальные (защита от детей) из этих трех, один заведен только на стир. машину.
Последний раз редактировалось VapSite 22 фев 2018, 18:52, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Евгений-1
Сообщения: 4068
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 20:09
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

#3 Сообщение Евгений-1 » 22 фев 2018, 18:49

Так разорвите кабель на вводе в квартиру и сделайте 16А автоматы на розетки и 6А на освещение. Других вариантов у вас нет.

User007
Сообщения: 1845
Зарегистрирован: 27 июн 2008, 16:54

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

#4 Сообщение User007 » 23 фев 2018, 23:02

В новостройке но на ЧР на розетки комнат 16а, и отдельно группы розеток на ванну и кухню . И на плиту 3х6.
Я от щита протащил на кухню кабель 3х4 дополнительно для включения ПММ, очень аккуратно в кабель канале по коридору. Но соседка жаловалась в УК, поэтому нарисовал схему и УК поставило печать что согласовано!
Условие было - отсутствие вертикальных кабельных каналов по стенам.
Видел вариант когда бригада в новостройке коридорную стену метров 5 проштробила, заложили кабели, заштукатурили и зашпатлевали и покрасили заново всю стену. Вообще не заметно было.

Аватара пользователя
Евгений-1
Сообщения: 4068
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 20:09
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

#5 Сообщение Евгений-1 » 23 фев 2018, 23:50

User007 писал(а):Видел вариант когда бригада в новостройке коридорную стену метров 5 проштробила, заложили кабели, заштукатурили и зашпатлевали и покрасили заново всю стену. Вообще не заметно было.
Я так же человеку на ЧР делал, метров 15 молотком штробил. Чтобы штроборезом две квартиры соседей по пути не отрезать.
Вся коммутация в подъезде, не по феншую, и не понятный расход кабеля.

Мне в таком виде сдавать будут, заходит кабель 3х10, а дальше делай, что хочешь.

Изображение

Естественно такой щит на выброс.

mad
Сообщения: 605
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 21:43

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

#6 Сообщение mad » 25 фев 2018, 01:11

Евгений-1 писал(а):Так разорвите кабель на вводе в квартиру и сделайте 16А автоматы на розетки и 6А на освещение. Других вариантов у вас нет.
Да, но при этом линия от этажного щитка до квартирного будет на том же 2.5 мм2 кабеле. Этот отрезок должен быть защищен тоже 16А автоматом, а не 25А -
как любят ставить застройщики для такого сечения. В сети подробно описывается почему именно так, и нужно полагаться на самые худшие сценарии работы потребителей, а не тупо полагаться на какую-то статистику, мол в повседневном быту перегрузить эту линию нереально.
А если ставить 16А в этажном щитке, то это сильно усложнит жизнь, нельзя одновременно включать мощные потребители.

Ну у меня от подъездного щита расстояние небольшое, конечно, скрытно проложить ввод - было бы самым красивым решением.
Евгений-1, а каким кабелем ввод делали(маркировка)? Как сгибали 3*10?
Еще вопрос, а о ДСУП кто-нибудь серьезно заморачивался?

Спасибо всем откликнувшимся :)

Аватара пользователя
Евгений-1
Сообщения: 4068
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 20:09
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

#7 Сообщение Евгений-1 » 25 фев 2018, 22:05

mad писал(а): Евгений-1, а каким кабелем ввод делали(маркировка)? Как сгибали 3*10?
Еще вопрос, а о ДСУП кто-нибудь серьезно заморачивался?

Спасибо всем откликнувшимся :)
На ЧР делал кабелем nym 3x6

На моём фото прокладывал застройщик, там заведено три жилы ПВ3 1х10 в гофре.

mad
Сообщения: 605
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 21:43

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

#8 Сообщение mad » 26 фев 2018, 19:00

Евгений-1 писал(а):
mad писал(а): На ЧР делал кабелем nym 3x6

На моём фото прокладывал застройщик, там заведено три жилы ПВ3 1х10 в гофре.
А какой застройщик? Это самый удобный вариант, когда есть полноценный ввод на всю выделенную мощность внутри квартиры, а дальше разбивай/защищай по группам как влезет и не болит голова - хватит, не хватит.
У "Строй-Ком" такой вариант не катит, буквально навязывается их проект, отказаться нельзя.

А от квартирного щитка к эл. плите каким кабелем будете проводить, в стяжке, по стенам?

Сегодня замерил микрометром диаметр жилы кабеля на кухню, оказалось 2,5 мм, что дает 4,9 мм2 сечение, такая вот шестерка от застройщика)) А они ставят 40А автомат на нее.

Аватара пользователя
Евгений-1
Сообщения: 4068
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 20:09
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

#9 Сообщение Евгений-1 » 26 фев 2018, 20:01

mad писал(а): А какой застройщик? Это самый удобный вариант, когда есть полноценный ввод на всю выделенную мощность внутри квартиры, а дальше разбивай/защищай по группам как влезет и не болит голова - хватит, не хватит.
У "Строй-Ком" такой вариант не катит, буквально навязывается их проект, отказаться нельзя.

А от квартирного щитка к эл. плите каким кабелем будете проводить, в стяжке, по стенам?

Сегодня замерил микрометром диаметр жилы кабеля на кухню, оказалось 2,5 мм, что дает 4,9 мм2 сечение, такая вот шестерка от застройщика)) А они ставят 40А автомат на нее.
Застройщик не в Дубне.

К плите буду 3х4 использовать в стяжке.

lampa
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 14:22
Откуда: Армавир->Дубна

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

#10 Сообщение lampa » 27 фев 2018, 07:09

Насколько я понимаю, то уменьшение сечения в некоторых кабелях - это лазейка в законодательстве. Производители делают кабели по различным самописным ТУ. Не так давно тоже попался. Нужна была бухта отцу, но по определенному ГОСТу, а я купил такой же кабель, но дешевле в том же магазине. Оказалось, что сечение в нем меньше. А в магазине и не предупредили, продали и ладно.
Занимаюсь окнами, кондиционерами. Могу заправить автокондиционер.
Один довольный клиент расскажет максимум троим, недовольный - минимум девятерым.
Качество - это когда возвращается заказчик, а не продукция.

Аватара пользователя
Евгений-1
Сообщения: 4068
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 20:09
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

#11 Сообщение Евгений-1 » 27 фев 2018, 10:34

lampa писал(а):Насколько я понимаю, то уменьшение сечения в некоторых кабелях - это лазейка в законодательстве. Производители делают кабели по различным самописным ТУ. Не так давно тоже попался. Нужна была бухта отцу, но по определенному ГОСТу, а я купил такой же кабель, но дешевле в том же магазине. Оказалось, что сечение в нем меньше. А в магазине и не предупредили, продали и ладно.
Попадался кабель сечением 1,5 мм, по факту 1мм на половину из латуни. Это когда заказчик решил купить сам.
Так же попадалось, когда девушке заказчику в коробке из под диф автомата продали обычный двухполюсный автомат, разница в цене в 10 раз.

Ответить