СТ "Мичуринец"

Сообщение
Автор
Аватара пользователя
мура
Сообщения: 102461
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:56
Откуда: Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7426 Сообщение мура » 28 сен 2018, 15:10

На улице 15А. Как положено. Что там у меня внутри - я не знаю. Написано с16. 230/ 400 в. Я не в курсе, я каменщик.

Аватара пользователя
Малогалоталотим
Сообщения: 2746
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:40

Re: СТ "Мичуринец"

#7427 Сообщение Малогалоталотим » 28 сен 2018, 15:14

картина теперь ясна
и почему в домике не сработал - тоже
а обогреватель на 2500 поди?

"как положено" - это если 230В в сети. тогда и положено. А при фактических 180-190В в вашей сети - пиковая мощность для такого автомата. Сиречь эти 15А на входе - наебалово.

ставь 20А на улице
а лучше 25
а лучше перетри с Кейсом. что бы не отнимать у него его хлеб

и я вообще инженер строитель
ичо?
Последний раз редактировалось Малогалоталотим 28 сен 2018, 15:22, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
мура
Сообщения: 102461
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:56
Откуда: Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7428 Сообщение мура » 28 сен 2018, 15:21

Нельзя ставить 25А на улице. Я, будучи в правлении, сам таких отключал. Обогреватель на 2000 вт. Второй - на 1000 Вт. И чайник. И два холодильника. Я попробовал. Вижу результат. Хорошо, что попробовал не вечером или в ноябре.
Последний раз редактировалось мура 01 окт 2018, 05:28, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Малогалоталотим
Сообщения: 2746
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:40

Re: СТ "Мичуринец"

#7429 Сообщение Малогалоталотим » 28 сен 2018, 15:22

мура писал(а):Нельзя ставить 25А на улице. Я, будучи в правлении, сам таких отключал. Обогреватель на 2000квт. Второй - на 1000 кВт. И чайник. И два холодильника. Я попробовал. Вижу результат. Хорошо, что попробовал не вечером или в ноябре.
ну то есть 3квт минимум . тогда все по чесноку )) отрубает и будет отрубать. странно что ты удивлен


"как положено" - это если 230В в сети. ты ж вон сам эти цифирки привёл. вот тогда и положено. А при фактических 180-190В в вашей сети - даже 2000вт - это пиковая мощность для такого номинала автомата при таком напряжении. Сиречь эти 15А на входе - наебалово.

Аватара пользователя
мура
Сообщения: 102461
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:56
Откуда: Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7430 Сообщение мура » 28 сен 2018, 15:29

Я не «удивлён». Я - чайник. Я попробовал первый раз в жизни. До того у меня был вагончик с холодильником и чайником. Я не ропщу. Я в прямом эфире решаю свои проблемы. В 16:30 придёт штатный электрик и мне все объяснит. Моя проблема сейчас проста: я не имею ключа от наружного ящика. Не сподобился. Недавно купил новый участок. Процесс нормальный.

Аватара пользователя
Малогалоталотим
Сообщения: 2746
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:40

Re: СТ "Мичуринец"

#7431 Сообщение Малогалоталотим » 28 сен 2018, 15:37

узнай входное напряжение
и положенную мощность на участок

если все как я написал про 180В - вы недополучаете... ну ватт 600

и совершенно законно будет попросить при этом автомат на 20А. но надо будет воткнуть ограничитель мощности. есть такая приблуда. вот с ней будет все законно

Аватара пользователя
мура
Сообщения: 102461
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:56
Откуда: Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7432 Сообщение мура » 28 сен 2018, 15:44

На участке в Мичуринце положено иметь предохранитель не более 15А. Это все, что утверждено Правлением и обязательно к исполнению.

Аватара пользователя
Малогалоталотим
Сообщения: 2746
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:40

Re: СТ "Мичуринец"

#7433 Сообщение Малогалоталотим » 28 сен 2018, 15:51

что есть "положено"?
это больше похоже на Веру в БогаМакаронов, чем на здравый смысл.

что положено - это получить прописанную на участок мощность. если ты её не получаешь - это наёб.
если 15А не обеспечивают допустим оговоренные 3кВт - это наеб. и не правильный выбор автомата.
а если ты знаешь про наёб и желаешь избежать этого, оставаясь в прописанных границах? это разве противозаконно?

вариант "повышенный номинал автомата + ограничитель мощности " - это даже сами Сетевики предлагают при новом подключении в полях. но при допустим подводимых 15квт потерять 2-3 кВт - это не страшно.

Аватара пользователя
мура
Сообщения: 102461
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:56
Откуда: Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7434 Сообщение мура » 28 сен 2018, 17:53

про то, чем кончилось. Это вырубился автомат на улице. Что сказал электрик: надо поменять внутри домика С16 на В16. То есть В16 нежнее. Тогда у меня вырубит вначале в доме. И мне не надо будет зимой идти на улицу, чтобы врубит автомат заново.

Аватара пользователя
Малогалоталотим
Сообщения: 2746
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:40

Re: СТ "Мичуринец"

#7435 Сообщение Малогалоталотим » 28 сен 2018, 18:05

Мура, ты идеальный пациент! просто мечта

Аватара пользователя
мура
Сообщения: 102461
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:56
Откуда: Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7436 Сообщение мура » 28 сен 2018, 18:08

(скромно) Я законопослушный очень. Лет с тридцати.

Аватара пользователя
Малогалоталотим
Сообщения: 2746
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:40

Re: СТ "Мичуринец"

#7437 Сообщение Малогалоталотим » 28 сен 2018, 18:09

" хороший, но слабохарактерный"

Аватара пользователя
мура
Сообщения: 102461
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:56
Откуда: Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7438 Сообщение мура » 28 сен 2018, 18:16

но холерик

lampa
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 14:22
Откуда: Армавир->Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7439 Сообщение lampa » 28 сен 2018, 18:26

Малогалоталотим писал(а):Мура, ты идеальный пациент! просто мечта
+++
B,C,D - у автоматов это характеристика срабатывания при КЗ. Автоматы рассчитываются по нагрузке и токам КЗ. Чтобы если фазу на ноль кидать, он успел сработать и отключить линию.
До этого мох верно говорил про мощность. Если на улице 16А, то при напряжении 180 В и нагрузке 3000 Вт - это 3000/180=16+ А, т.е. гарантированное отключение.
Если же 3000/220=13+ А, т.е. все штатно. При низком напряжении сети если поменять С16 на В16 ровным счётом ничего не изменится :)
Но если сменить улицу на 25А, то будет некоторый запас, но тогда нарушение договоренностей. Короче, не надо нагрузку высокую давать )
Занимаюсь окнами, кондиционерами. Могу заправить автокондиционер.
Один довольный клиент расскажет максимум троим, недовольный - минимум девятерым.
Качество - это когда возвращается заказчик, а не продукция.

Аватара пользователя
мура
Сообщения: 102461
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:56
Откуда: Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7440 Сообщение мура » 28 сен 2018, 18:31

lampa писал(а): Короче, не надо нагрузку высокую давать )
Ок, кеп.

Аватара пользователя
Metrolog82
Сообщения: 1101
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 12:17

Re: СТ "Мичуринец"

#7441 Сообщение Metrolog82 » 28 сен 2018, 22:45

По вайфаю. У меня есть спектроанализатор на 2.4 панорамный с направленной антенной. Пользуюсь им уже 5 лет по работе в самых разных местах. Смешно слушать секту любителей шапочек из фольги, находясь в городе от вайфая не скрыться. Кроме вайфая там ещё очень много всего кстати.
Мостов по городу очень много (много скрытых, которые видно только анализатором), как и везде. Подавляющее большинство вне закона, но очень сомневаюсь в реальности их вредоносного воздействия на фоне остального.

На другом конце моста лучше ставить локальную точку доступа и к ней уже коннектить пользовательские устройства, а не напрямую на высотку на Мичурина (если я правильно понял первоначальную идею).

Аватара пользователя
Малогалоталотим
Сообщения: 2746
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:40

Re: СТ "Мичуринец"

#7442 Сообщение Малогалоталотим » 28 сен 2018, 23:23

lampa писал(а):Но если сменить улицу на 25А, то будет некоторый запас, но тогда нарушение договоренностей
Но!
есть такая вещь как ОграничительМощности
он выставляется на допустимый предел. допустим на 3кВт. и пломбируется
таким образом, пусть там стоит 25А автомат. но снять больше 3кВт вы не сможете. нет нарушения договоренностей! вообще нет!
не сможете снять больше, но , поскольку там 25А автомат, сможете снять полностью все 3 квт. до пимочки. снять все по-чесноку.
Последний раз редактировалось Малогалоталотим 28 сен 2018, 23:26, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Малогалоталотим
Сообщения: 2746
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 17:40

Re: СТ "Мичуринец"

#7443 Сообщение Малогалоталотим » 28 сен 2018, 23:26

Metrolog82 писал(а):Смешно слушать секту любителей шапочек из фольги, находясь в городе от вайфая не скрыться.
давайте,давайте, юморите. супруги Кюри тоже усмехались, когда жарили яичницу на кучке радия.

Аватара пользователя
Metrolog82
Сообщения: 1101
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 12:17

Re: СТ "Мичуринец"

#7444 Сообщение Metrolog82 » 28 сен 2018, 23:42

Малогалоталотим писал(а):
Metrolog82 писал(а):Смешно слушать секту любителей шапочек из фольги, находясь в городе от вайфая не скрыться.
давайте,давайте, юморите. супруги Кюри тоже усмехались, когда жарили яичницу на кучке радия.
Да, именно так все и было.
Я вообще сам боюсь, когда понимаю какой электромагнитный смог нас окружает и на сколько порядков он за последние 20 лет увеличился. Любой импульсный БП фонит в эфир конкретно, любая современная лампочка, причем спектр до сотен МГц. От импульсного потребления начинают фонить провода обычной электросети... Двадцать лет назад не было всего этого, ни импульсников, ни вайфая, ни микроволновок, ни мобильных. Вот все это вместе возможно и приведет на большой временной дистанции к ощутимым негативным последствиям. Но куда деваться? Только на мичуринец в автономку))

Я о том, что имея мобильник в кармане глупо боятся вайфая соседского и тп.

Варяг
Сообщения: 1740
Зарегистрирован: 07 апр 2008, 19:07

Re: СТ "Мичуринец"

#7445 Сообщение Варяг » 29 сен 2018, 13:04

Metrolog82 писал(а):По вайфаю. У меня есть спектроанализатор на 2.4 панорамный с направленной антенной. Пользуюсь им уже 5 лет по работе в самых разных местах. Смешно слушать секту любителей шапочек из фольги, находясь в городе от вайфая не скрыться. Кроме вайфая там ещё очень много всего кстати.
Мостов по городу очень много (много скрытых, которые видно только анализатором), как и везде. Подавляющее большинство вне закона, но очень сомневаюсь в реальности их вредоносного воздействия на фоне остального.

На другом конце моста лучше ставить локальную точку доступа и к ней уже коннектить пользовательские устройства, а не напрямую на высотку на Мичурина (если я правильно понял первоначальную идею).
Конечно не скрыться, мы тут больше рассуждаем, о расстояниях, которые на мощность ого-ого как влияют.

Про фольгу. Давным давно один мой начальник получил комнату под общежитие в здании, которое для этого не предназначено. На полу пришлось сделать 2 слоя фольги, чтобы в нормативы уложиться.
А ежели судьба сулит нам смерть и этот наш парад последний, помните: так умереть, как мы умрём под русским флагом, это значит не умереть никогда!

Mariya
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 05 май 2012, 09:55

Re: СТ "Мичуринец"

#7446 Сообщение Mariya » 30 сен 2018, 13:17

Besv писал(а):
lampa писал(а):Добро.
Одной базы хватит на 3-4 участка, я думаю. Только надо понимать, что она не широко смотрит. Т.е. если участки худо-бедно на одной линии или рядом находятся, то сгодится. Такие ставили и внутри помещений у окна (фрегат-оэз), работало, но лучше снаружи сразу планировать. Как вариант, там же ТСЖ на Мичурина, вот на крышу бахнуть ее. Короче, вариантов несколько есть.
Насколько мне известно на крыше Мичурина уже есть ретранслятор вроде ТМПК или Контакта...
Контакт. Качество связи г-но, тк антенна стоит посередине крыши, а не в зоне прямой видимости. Скорость обещают 25, а реально от 0 до 6, чаще 1,2 мбита.

Mariya
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 05 май 2012, 09:55

Re: СТ "Мичуринец"

#7447 Сообщение Mariya » 30 сен 2018, 13:22

Подключение пару лет назад стоило 12000, сейчас не знаю.

Аватара пользователя
мура
Сообщения: 102461
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:56
Откуда: Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7448 Сообщение мура » 30 сен 2018, 13:32

Да блин. Не в деньгах у меня вопрос. К сожалению. А в расположении участка. В одном углу не берет Мегафон. В другом - МТС. Говорят, что на карьере ставят вышку Теле2. Типа исчезнут подобные проблемы. Будем ждать.

mihasik
Сообщения: 537
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 11:59

Re: СТ "Мичуринец"

#7449 Сообщение mihasik » 01 окт 2018, 01:06

мура писал(а):Нельзя ставить 25А на улице. Я, будучи в правлении, сам таких отключал. Обогреватель на 2000квт. Второй - на 1000 кВт. И чайник. И два холодильника. Я попробовал. Вижу результат. Хорошо, что попробовал не вечером или в ноябре.
Когда речь идет о нескольких амперах, попрошу Вас не указывать мощности с погрешностью в 1000 раз.
(Обогреватель 2 кВт или 2000 Вт- это нормально, а 2000кВт- это ближе к доменной печи).

Аватара пользователя
мура
Сообщения: 102461
Зарегистрирован: 01 фев 2009, 14:56
Откуда: Дубна

Re: СТ "Мичуринец"

#7450 Сообщение мура » 01 окт 2018, 04:42

Да, виноват.

Ответить

Вернуться в «Наша Дубна»