Страница 1 из 1

APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 24 май 2012, 12:07
dbalka
Есть спецы по УПСам?
Изображение
Отработал сабж года 3-4 без нареканий, батарея норм, но стал под нагрузкой внезапно срубаться в писк.
Верещит как резаный - помогает только отключение. Причем, писк странный, нечистый.
Подозреваю схему управления. Посоветуйте доктора!

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 24 май 2012, 12:09
GuisMC
а может просто аккум сдох от старости? 3-4 года - срок уже приличный

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 24 май 2012, 12:16
dbalka
Померял напряжение на батарее - 13В. Емкость проверить?

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 24 май 2012, 12:22
fant
Нагрузку, когда на батарее работает, тянет ? Конфиг системника не меняли ? Напряжение в сети нормальное ?

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 26 май 2012, 23:40
ya11111
Что воткнуто?
Не хотите подключить кабелёк и посмотреть параметры софтинкой эйписишной?

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 26 май 2012, 23:48
BLATTA
Меняйте аккумулятор.Столько не живут.Вы же меряете без нагрузки.

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 27 май 2012, 00:23
ya11111
Ну, вообще, да. Есть кстати аналоги, например от фирмы Delta, значительно дешевле. У нас на работе таких штук 30. 1, по-моему, не хотел заводиться. А так - вроде держат.

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 27 май 2012, 00:43
dbalka
ya11111 писал(а):Что воткнуто?
Не хотите подключить кабелёк и посмотреть параметры софтинкой эйписишной?
Ага, подключил. Более бесполезной информации представить невозможно. Что посмотреть-то? )))
Еще и врет про напряжение 238! Пойду за аккумулятором новым. Хотя, прога никак это не рекомендует.

Изображение

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 27 май 2012, 00:52
ya11111
Про 238 скорее всего не врёт. Если через 5 минут 33 минуты не превращаются в 3 - то замена батарейки может и не помочь.
Все эти рассуждения подразумевают, что нагрузку вы не меняли за время разговора.
Кстати, возможно из-за 238 (или 248) и попискивает. Где-то там были пороги срабатывания (ну, если 1000 В дадут - то выключаться нафик), и там же границы наверное можно расширить.
А ещё это должно быть видно в логах.

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 27 май 2012, 01:24
fant
Естественно не врёт. Матерясь на энергосеть, прикупил таки себе стабилизатор на аппаратуру. В течении суток напруга, согласно его замерам, гуляет от 210 до 255 Вольт.

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 27 май 2012, 01:57
dbalka
измеряю простым вольтметром - в сети 222 В. никаких 238. и держится стабильно.

проясните мне один момент:

смотрю паспортную емкость батареи - CSB GP 1272 12В = 7.2 А*ч
сколько должна проработать лампочка 60 Вт на 100% заряженной новой батарее?

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 29 май 2012, 23:04
case69rus
dbalka писал(а): сколько должна проработать лампочка 60 Вт на 100% заряженной новой батарее?
точно скорей всего не посчитать. подозреваю, что около часа должна протянуть
upd .... о! не сильно я ошибся ))) http://www.apc.com/products/resource/in ... _watts=100

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 04 июн 2012, 01:08
dbalka
хм, ну тогда я ничего не понимаю... батарея 3-х-летняя протянула больше 50 минут 60 ватную лампу.
потребляемый ток 60Вт/220В = 0,27А
7Ач/0,27А = 25ч !
Где ошибка?

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 04 июн 2012, 01:49
fant
КПД преобразователя, видимо, 100 % ?

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 04 июн 2012, 18:35
dbalka
ну не 4% же!

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 04 июн 2012, 19:22
SaaBaka
dbalka писал(а):хм, ну тогда я ничего не понимаю... батарея 3-х-летняя протянула больше 50 минут 60 ватную лампу.
потребляемый ток 60Вт/220В = 0,27А
7Ач/0,27А = 25ч !
Где ошибка?
Аккумулятор - он не на 220в, а как бэ на 12. 60вт/12в = 5А; 7ач/5a = 1.4ч, но:

- 7ач - цифра весьма условная для кетайского барахла что обычно ставится в UPS
- считать разряд до 100% смысла не имеет - разряженный акк мощность не тянет, так что 20-30% нужно скинуть
- потери: КПД преобразователя, потери из-за внутреннего сопротивления/нагрева аккумулятора

Так что все честно.

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 04 июн 2012, 20:15
Ega23
ya11111 писал(а):Если через 5 минут 33 минуты не превращаются в 3
Может запросто. В своё время писался модулёк для работы как непосредственно с APC через их API, так и вообще для мониторинга ИБП в винде.
С APC не помню, а вот стандартный виндовый время неравномерно выдавал (точнее, не время, а процент зарядки), субъективно экспоненциальная зависимость была.

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Добавлено: 16 июн 2012, 03:18
Pasha838
Не пойму в чем проблема. Дайте нагрузку, отключите от розетки и посмотрите сколько проживет. Если через 20 мин вырубается - привет его батарейке.
В Дмитрове одно время такие продавали. В Москве на Савеловском рынке есть, но не в крытом (там нету), а в ларьках, которые параллельно ларькам с серыми телефонами. Там и дешевле.